|
|
|
|
|
|
|
|
配電変圧器(標準消費効率) |
油入変圧器の鉄芯の素材で高透磁率方向性の珪素鋼板と字句微細化の珪素鋼板を使用し一般変圧器の対比総損失を30%以上削減したエネルギーSAVING低騒音、高効率変圧器です。 (1) 無負荷損の低減 字句微細化鋼板を利用して、既存の変圧器に比べて 無負荷損を50%以上低減して待機電力を削減する。 (2) 負荷損の低減 効率の高い変圧器の巻線を通じて20以上%低減する。 (3)低騒音 KS規格比7dB以上改善させ、使用環境を改善解散する。 |
|
|
適用可能の規格 |
IEC 60076, JEC 2200, KS C 4317 |
周波数 |
50, 60Hz |
|
|
標準的な絶縁レベル BIL (kV) |
系統電圧 |
商用周波耐電圧 |
衝撃電圧 | |
24 |
7.2 |
3.6 |
0.6이하 |
50 |
22 |
16 |
3 |
150 |
60 |
40 |
- | |
1次定格電圧(kV) |
|
1次のタブの電圧(kV) |
F23.9-R22.9- 21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6-6.3- 6.0-5.7 |
F3.45-R3.3-3.15- 3.0-2.85 |
- | |
二次定格電圧(kV) |
6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, 0.22 | |
|
|